Ошибка "ES:0180840b" при попытке скачивания программы из ПЛК MITSUBISHI FX3U28.01.2015, 18:27. Показов 11209. Ответов 20
Метки нет (Все метки)
возникла проблема с попыткой скачивания программы с ПЛК- выдаёт ошибку ES:0180840b
Подробности: проектируемый плк и подключенный плк одинаковы превышен интервал ожидания связи - врятли, т.к. вылетает ошибка спустя 5-10 секунд указанная скорость 19.2Кbps - для FX3u вполне подходит судя по всему, подключён по COM 6. НО! при выборе 6 порта, пишет что выбран неиспользуемый порт... подключено так: ПЛК -->8-пиновый провод E119932-U выходящий в 25-пин -->RS 422-->RS 232 -->ПК 25 пин в RS 422 подключил при помощи паяльника:
0
|
|
| 28.01.2015, 18:27 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
20
Подключение к Mitsubishi FX3u, Siemens S7 и др Ищу Fx Configurator Fp для Mitsubishi Fx3u [FX3U] Программа в симуляторе работает, но в ПЛК - нет |
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 29.01.2015, 10:18 [ТС] | |
|
Вот файлы:
0
|
|
|
Почетный модератор
|
|
| 30.01.2015, 12:23 | |
|
завтра гляну родные кабеля мицубишевские.
Добавлено через 14 часов 20 минут итак, в оригинальном мицубишевском кабеле со стороны компорта: 2 Rx 3 Tx 5 Gnd 7 Rts 8 Cts со стороны дин разъема в дополнение к вашему рисунку: 6 - 20 8 - 24 что они там эмулируют/генрируют и как используются - разбираться лень.
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 02.02.2015, 11:11 [ТС] | |
|
сегодня в очередной раз переделал провод - не помогло.
может я как-то не правильно настраиваю входы в программе?
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 10:26 [ТС] | |
|
подключено у меня через RS-232 к компу, но в программе, при выборе типа подключения (интерфейс ПК ), RS-232 нету
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 11:41 [ТС] | |
|
всмысле какой переходник? я уже скинул фотографии.
вот меню "последов. USB"
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 11:50 [ТС] | |
|
COM подключён через PCI плату и каждый раз идентифицируется по разному (1 раз - COM6, 2 раз - COM11)
0
|
|
|
Почетный модератор
|
|
| 03.02.2015, 12:18 | |
|
по идее все верно, не забывать каждый раз перед запуском GX проверять какой порт.
но раз не удается связаться - все таки подозреваю что дело не в родном преобразователе. я использую для связи USB/RS232 преобразователь и родной мицубишевский кабель - SC-09 кстати Rts и Cts сигналы в нем используются.:
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 12:36 [ТС] | |
|
подключил COM через USB/RS232 и поменял в настройках интерфейса ПК на USB - ничего не поменялось =(
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 12:40 [ТС] | |
|
та же ошибка
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 13:09 [ТС] | |
|
было бы не плохо, однако я должен обойтись тем, что есть
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 14
|
|
| 03.02.2015, 17:19 [ТС] | |
|
Да. я использую полный COM-порт.
0
|
|
|
|
|
| 09.02.2015, 13:39 | |
|
Я использую такой для связи с аналогом FX2N. Со стороны ПК используется переходник USB-RS232. Только не забудьте соединить корпуса (переходника и ПЛК), иначе Windows может уйти в BSOD при работе с COM-портом.
1
|
|
| 09.02.2015, 13:39 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
20
ПЛК Mitsubishi FX-14MT-001 PLC (ПЛК) Mitsubishi MELSEC FX1S-14MR-DS Подключение сервоусилителей mitsubishi MR-J2S-40A к ПЛК Настройка FB GSM/SMR в ПЛК Mitsubishi Alpha2 Удаленная перепрошивка ПЛК Mitsubishi FX3 через GSM Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Модель микоризы: классовый агентный подход 3
anaschu 06.01.2026
aa0a7f55b50dd51c5ec569d2d10c54f6/
O1rJuneU_ls
https:/ / vkvideo. ru/ video-115721503_456239114
|
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ФедосеевПавел 06.01.2026
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ВВЕДЕНИЕ
Введу сокращения:
аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до. . .
|
Модель микоризы: классовый агентный подход 2
anaschu 06.01.2026
репозиторий https:/ / github. com/ shumilovas/ fungi
ветка по-частям.
коммит Create переделка под биомассу. txt
вход sc, но sm считается внутри мицелия. кстати, обьем тоже должен там считаться. . . .
|
Расчёт токов в цепи постоянного тока
igorrr37 05.01.2026
/ *
Дана цепь постоянного тока с сопротивлениями и напряжениями. Надо найти токи в ветвях.
Программа составляет систему уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа и решает её.
Последовательность действий:. . .
|
|
Новый CodeBlocs. Версия 25.03
palva 04.01.2026
Оказывается, недавно вышла новая версия CodeBlocks за номером 25. 03. Когда-то давно я возился с только что вышедшей тогда версией 20. 03. С тех пор я давно снёс всё с компьютера и забыл. Теперь. . .
|
Модель микоризы: классовый агентный подход
anaschu 02.01.2026
Раньше это было два гриба и бактерия. Теперь три гриба, растение.
И на уровне агентов добавится между грибами или бактериями взаимодействий.
До того я пробовал подход через многомерные массивы,. . .
|
Советы по крайней бережливости. Внимание, это ОЧЕНЬ длинный пост.
Programma_Boinc 28.12.2025
Советы по крайней бережливости. Внимание, это ОЧЕНЬ длинный пост.
Налог на собак: https:/ / **********/ gallery/ V06K53e
Финансовый отчет в Excel: https:/ / **********/ gallery/ bKBkQFf
Пост отсюда. . .
|
Кто-нибудь знает, где можно бесплатно получить настольный компьютер или ноутбук? США.
Programma_Boinc 26.12.2025
Нашел на реддите интересную статью под названием Anyone know where to get a free Desktop or Laptop?
Ниже её машинный перевод.
После долгих разбирательств я наконец-то вернула себе. . .
|