Неисправность блока питания сервера hp proliant dl380 g5

05.11.2013, 14:40. Показов 19171. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Добрый день. На сервере на панели индикации горит только один блок питания (зеленым) , остальное не горит вообще. И на самом блоке питания лампочка не горит. Когда извлекаю его , на панели перестает гореть зелёная лампочка и одновременно прекращается красное мигание вот такого символа -^v- и он просто горит зелёным. В журнале событий при извлечении пишет что источник питания потерян. А при подключении его выдаёт "Отказоустойчивый источник питания больше не оказывает питания на резервный источник питания - не предпринимайте никаких действий" Сервер выключать нельзя , там крутится много чего жизненно важного. Как можно блок питания проверить ? или вообще что-то с сервером не так ? остальная индикация должна гореть или всё хорошо? Жду ответов =)

Добавлено через 3 часа 52 минуты
Ну же знатоки ))) помогите! Про блок питания я уже думаю всем понятно что он крякнул. Вопрос остается с панелью индикации , совсем ничего не моргает кроме лампочек жестких дисков , Internal health LED , power и NIC 1 link (сеть). Сервер желательно не выключать - так как много народу с ним работает ( клиенты не ждут ). Кто нибудь знает нормально это или нет ? может быть какой нибудь драйвер для этого дисплея нужен ? даю ссылку на мануал чтобы вы могли представить что это за зверь. "http://nanite.uraanikaivos.com/dl380g5maintenanceservice.pdf" страница 81. Жду ответы ) любые
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
05.11.2013, 14:40
Ответы с готовыми решениями:

Сервер HP ProLiant DL380 G6 настройка почтового сервера
Добрый день. подскажите как на HP ProLiant DL380 G6 настроить почтовый сервер? надо чтобы оповещения о всех ошибках и критических отметках...

(Питер) Сервера HP Proliant DL380 G4 5 шт + корзина + упсы + уничтожитель HDD
есть 5 таких серверов в разных конфигах, этот самый слабый: Чипсет Intel E7520. Сокет mPGA 604. Процессор Intel Xeon 3000 Mhz. (1 из 2...

Возможная неисправность Блока питания
Имею процессор amd fx 9590 с материнской платой asrock extreme 6 990fx. При нагрузке компьютер зависает и перезагружается с пищащими...

4
91 / 91 / 10
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 265
08.11.2013, 16:32
Вопрос в том, что используется только один. А второй - горячий резерв. Как только выключается 1-й, 2-й активируется и берет на себя питание сервера. Этот момент должен быть прекрасно описан в документации которая идет с сервером (эту же документацию можно взять с сайта производителя)
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 16.08.2013
Сообщений: 38
13.11.2013, 09:24  [ТС]
Спасибо , скачал мануалы . Всё очень доступно описано , вся индикация и т.д. и т.п. Оказалось что он сгорел =) вот и загорелась желтая лампочка.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.02.2024
Сообщений: 2
15.02.2024, 00:21
Привет. Спасибо, что описали, интырнеты все помнят - нашлось )

понадобился для экзотических тестов старичок, и его виртуалки.
достал из закромов dl380G5 а он не запускается.
что-то такое давно с ним было, но вообще забыл уже, что, но в итоге он как-то работал.

В оба бп даю питание - горит индикатор питания янтарным, на нажатия не реагирует.
на самих бп индикаторы не горят. Вспоминаю, что 1 из бп неисправен был, вроде как?
Пытаюсь запустить с одним, меняя блоки и гнездо по очереди - нет.
Вообще, я думал, что он и с 1 бп стартанет нормально, второй для замены
на ходу... и все равно какой из них где... хотспейр же?

один довольно горяч, но вроде допустимо, второй теплый...
меняю местами, даю питание - стартанул, но огни в нижнем ряду [-W-](9 i.h.) [-M-](10e.h.) мигают красным
чот там вытаскивали память, на этом биос встал.
Выключил, больше не включается - ни в какую.

Решил вскрыть горячий бп, вдруг увижу что-то очевидное?
Да, 1 кондер 2200*16 с погнутой крышкой. Едва заметно, но выпуклый.
Пытаюсь это сфотать - получается идеально плоский, как свет не менял - все равно плоский, но я же вижу...
Упрятан в самую середину, закрыт радиаторами, но бп в целом сносно разбирается.
подлез на кондер посмотреть снизу - он не вздулся, а приподнялся, выдавив дно.

Выпаял, но один электрод вывалился в процессе, хотел замерить, но и так уже очевидно, что полный 0.
на плате следы электролита.
Назад собирать было сложнее )

вроде стартует, завра буду возиться дальше
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.02.2024
Сообщений: 2
18.02.2024, 20:18
второй бп "более фирменный внутри", но тоже неисправен - видимых повреждений нет.
В итоге работал первый, хоть и запускалось через раз. После замены кондера с бп1 запускается стабильно.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
18.02.2024, 20:18
Помогаю со студенческими работами здесь

Биос выдает неисправность блока питания
При включении компьютера динамик выдает непрерывный сигнал, что расшифровывается как неисправность питания или нерабочий блок питания....

Drivers for hp proliant dl380 G7
поставил windows server 2012 r2 нужно найти драйвер графики, pc2 шины. на официальном сайте HP не выводит такой...

Установка Оси на HP Proliant DL380 G5
Сервер HP Proliant DL380 G5 На этом сервере установлена FreeBSD, которая перестала нормально работать, задача сервера обслуживать сетку в...

HP Proliant DL380 подключение дополнительных дисков
Добрый день! рассматриваем подключить дополнительно 3 жеских диска на сервер, диски подключены, но система видит только 1 лог.диск. у кого...

Hp proliant dl380 gen7 перестал видеть сеть
Добрый вечер! После перезагрузки hp proliant dl380 gen7 перестал видеть сеть, захожу в диспетчер устройств и вижу такую картину...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
сукцессия микоризы: основная теория в виде двух уравнений.
anaschu 11.01.2026
https:/ / rutube. ru/ video/ 7a537f578d808e67a3c6fd818a44a5c4/
WordPad для Windows 11
Jel 10.01.2026
WordPad для Windows 11 — это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из. . .
Classic Notepad for Windows 11
Jel 10.01.2026
Old Classic Notepad for Windows 11 Приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более. . .
Почему дизайн решает?
Neotwalker 09.01.2026
В современном мире, где конкуренция за внимание потребителя достигла пика, дизайн становится мощным инструментом для успеха бренда. Это не просто красивый внешний вид продукта или сайта — это. . .
Модель микоризы: классовый агентный подход 3
anaschu 06.01.2026
aa0a7f55b50dd51c5ec569d2d10c54f6/ O1rJuneU_ls https:/ / vkvideo. ru/ video-115721503_456239114
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ФедосеевПавел 06.01.2026
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR ВВЕДЕНИЕ Введу сокращения: аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до. . .
Модель микоризы: классовый агентный подход 2
anaschu 06.01.2026
репозиторий https:/ / github. com/ shumilovas/ fungi ветка по-частям. коммит Create переделка под биомассу. txt вход sc, но sm считается внутри мицелия. кстати, обьем тоже должен там считаться. . . .
Расчёт токов в цепи постоянного тока
igorrr37 05.01.2026
/ * Дана цепь постоянного тока с сопротивлениями и источниками (напряжения, ЭДС и тока). Найти токи и напряжения во всех элементах. Программа составляет систему уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа и. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru