1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
1 | |
Писк дросселей некоторых БП от Seasonic13.02.2019, 08:06. Показов 8114. Ответов 16
Метки нет (Все метки)
Некоторые люди жалуются. Может, это он так с пульсациями и скачками тока из сети борется ? Как справиться с этой проблемой ?
0
|
13.02.2019, 08:06 | |
Ответы с готовыми решениями:
16
Писк дросселей MSI GTX1060 3GB Писк и свист дросселей при повышении нагрузки Высокочастотный звук (писк) из наушников при запуске некоторых программ и страниц в браузере треск БП SEASONIC SSP-650RT |
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
13.02.2019, 08:38 | 2 |
А вы думаете он кувалдой борется с пульсациями? Поджидает за углом и борется.
Импульсному БП мягко говоря пофиг на пульсации в сети. Входные фильтры ставятся для защиты сети от БП. Пищат они потому что на витки при протекании переменного тока действуют переменные магнитные силы, витки не закреплены(плохо закреплены) и двигаются с частотой тока отсюда и звук. Залить их лаком или эпоксидкой. Если в полностью закрытом корпусе то только менять или крушить корпус и заливать.
1
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
13.02.2019, 10:14 [ТС] | 3 |
Входные фильтры ставятся для защиты сети от БП
Точно не наоборот ?
0
|
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
13.02.2019, 10:20 | 4 |
Техносталкер, точно.
На то он и импульсный, и сможет работать при сильно пониженном напряжении 100-250В обычно. Не путайте с сетевым фильтром от перенапряжений/импульсных перенапряжений, который защищает технику от высоковольтных импульсов, а по сути представляет собой варистор или разрядник на землю.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
13.02.2019, 15:38 [ТС] | 5 |
Linoge
Если сейчас правильно понял, то Вы вели речь о фильтрах в самом БП. Но все равно сложно понять предложение "Входные фильтры ставятся для защиты сети от БП". В моем понимании (утрированном) это значит, что БП без внутренних своих фильтров неблагоприятно влияет на работу лампочки или холодильника в доме, и их надо защитить от БП компа. А вот вопрос о сетевом фильтре "от чего-то непоправимого" начинает интересовать. Обязательно надо ставить, даже если БП оснащен "этими шестью" защитами ? Есть они разные по мощности или другим параметрам тока ? Стабилизатор тоже надо в общую цепочку ставить ? Если да, то как правильно: стабилизатор=>сетевой фильтр=>БП или сетевой фильтр=>стабилизатор=>БП ? У меня релейный стабилизатор Luxeon FDR 2000VA 1400Ватт. И может чего о заземлении скажете. Как Вы поняли - я некомпетентен в этих вопросах. Скажу лишь, что розетки в доме имеют лишь ноль и фазу. Приглядываюсь к SEASONIC Prime Ultra Titanium (SSR-850TR) 850W , EVGA SuperNOVA 850 T2 (220-T2-0850) 850W или SUPER FLOWER 80 Plus Titanium (SF-850F14HT) 850W ? Причем два последних имеют фильтрующие конденсаторы на модульных кабелях для лучшего подавления пульсаций. Сисоник, если обзорщики правду пишут, и без этих фильтров не хуже справляется. Стабильность и сохранность комплектующих в приоритете. Ну и долговечность само собой. Спасибо за ответы.
0
|
Модератор
|
|
13.02.2019, 16:36 | 6 |
Техносталкер,
К этому видео могу добавить, что входной фильтр в блок питания (обычно состоящий из дросселя и пары конденсаторов) - это одно, а сетевой фильтр - это то, что ставится между входом с розетки и входным фильтром. Это ставятся пара предохранителей, варистор или супрессор для защиты от перепада напряжения, пара конденсаторов для защиты от всякого дерьма, вроде наводок, и т.п.
1
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
13.02.2019, 17:02 [ТС] | 7 |
kumehtar
Накиньте модельку сетевого фильтра поматерей. Боюсь попасть на "неполный" вариант. Хочу изучить тему детальнее.
0
|
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
13.02.2019, 17:32 | 9 |
верно, от любого импульсного источника. Лампочке пофиг на помехи и любым импульсным или инверторным устройствам. А вот холодильнику (компрессору), измерительной, аналоговой технике далеко нет.
Сетевой фильтр = предохранитель и варистор как указал kumehtar Это и так должно стоять в любой нормальной технике и компьютерном БП в том числе. Иногда экономят и не ставят. Соответственно нормальному БП не нужно ничего - только воткнуть в розетку. Добавлено через 2 минуты печально. тут как раз фильтр сослужит вам плохую службу, т к на средней точке между 2 конденсаторами получится половина амплитуды т е 110В. Получается что от корпуса компа будет бить током. Единственный правильный вариант делать зануление и менять всю проводку на 3х проводную.
1
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
13.02.2019, 22:20 [ТС] | 10 |
Linoge
Хорошо. Например такой расклад. Возьму один из тех трех БП. Проводка меняться не будет. Упомянутый мной релейный стабилизатор какую роль будет играть, если подключить ? О всяких сетевых фильтрах (не тех, что в БП), автоматах защиты от перепадов напряжения, реле напряжения, УЗИПах можно забыть ? ИБП тоже не планируется. По крайней мере в ближайшие годы. Но что-то сильно проблемно с заземлением. Вряд ли все имеют заземление на розетке. Эта тема естественно всплывала бы почаще в отзывах, а не только на писк дросселей и шум вентиляторов и тд народ жаловался. Если можно, скиньте ссылки об этой тематике (заземление корпуса). Добавлено через 3 часа 21 минуту Речь о фильтре БП или сетевом ?
0
|
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
13.02.2019, 22:40 | 11 |
жужжать
для компа да. Про заземление. Полноценное заземление в мкд не делается. Теоретически оно есть, катанка снаружи вдоль дома, но никто не использует. Применяется зануление - интересно почитайте систему TN-C-S. Вкратце по сути, в щитке после счетчика ставите узо, до него разделяете ноль на рабочий и защитный. Рабочий в узо, автоматы и т д. Защитный к заземляющим контактам розеток. Не хотите ремонт - протяните 1 кабель до компа и заведите в переносной блок розеток. речь о входном фильтре БП, там стоят 2 конденсатора фаза-земля и ноль-земля. Земля подключена к корпусу БП, а тот прикручен к корпусу компа. Если земля не будет подключена то на корпусе будет потенциал.
1
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
14.02.2019, 00:09 [ТС] | 12 |
На данный момент подключено к стабилизатору телевизор, роутер, видеомагнитофон-мыльница, тв-ресивер и допотопный системник (в/к интегрирована на мат плате) с монитором. Ничего не жужжит даже минимально.
И это может быть чревато для комплектующих со временем ? Поломка чего в первую очередь обычно встречается ? У меня плата Asus TUF H370-Pro Gaming (Wi-Fi). Не знаю в какой степени это правда, но производитель заявляет такое. "На материнских платах ASUS реализована полноценная защита от потенциально опасных разрядов статического электричества: воздушного электростатического разряда напряжением до +/-10 кВ и контактного разряда до +/-6 кВ (индустриальный стандарт – +/-6 кВ и +/-4 кВ соответственно). Разъем проводной сети [Ethernet] данной материнской платы оснащается специальной защитой от статического электричества и перепадов напряжения TUF LANGuard. ДРОССЕЛИ TUF Подают центральному процессору максимально стабильный ток, что улучшает общую надежность работы компьютера. КОНДЕНСАТОРЫ TUF На 20% выше устойчивость к высоким температурам, в 5 раз больше срок службы." Это в помощь, если системник не заземлен ? Конечно, если все это не маркетинговые понты. Еще такое вспомнил сейчас. Один человек написал в отзыве, что после того как поставил стабилизатор (такой как у меня), перестал пищать ИБП. Какой из этих блоков вы бы посоветовали? SEASONIC Prime Ultra Titanium (SSR-850TR) 850W , EVGA SuperNOVA 850 T2 (220-T2-0850) 850W или SUPER FLOWER 80 Plus Titanium (SF-850F14HT) 850W. Читал о них. По обзорам все на хорошем уровне. Но может есть чего важного добавить.
0
|
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
14.02.2019, 08:39 | 13 |
емкость конденсаторов небольшая, ток будет тоже. Не убьет и вряд ли подожжет при кз на землю. Но рисковать не стоит.
Или удалить эти конденсаторы или сделать зануление. Для какой сборки необходима столь большая мощность в 850Вт?
0
|
Модератор
|
|
14.02.2019, 11:59 | 14 |
Лично я себе поставил стабилизатор, в него подключил бесперебойник, и только в него - комп. Потому что у меня свет вырубают часто. Правда у меня блок питания бюджетный.
Насчет стабилизатора - вы там по мощности посмотрите, что он может. Чтобы не накидать на него больше чем ему положено.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
14.02.2019, 13:26 [ТС] | 15 |
Вскрыть БП и удалить конденсаторы ?
Больше 500-550 думаю лучше не грузить. Если система (без в/к) возьмет 150 Вт, то остальные ватты - хорошая площадка для возможных апгрейдов (платформы помощнее, видеокарты, харды). А "титаны" имеют высокий КПД и по качеству должны быть получше. Особенно КПД "титанов" хорош в сравнении с другими сертификациями при малых нагрузках. Задумка такая: раз купил и на 12 лет забыл. (Вы поняли на какой БП я намекаю)
0
|
3203 / 1914 / 323
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 5,562
|
|
14.02.2019, 13:45 | 16 |
да, если с проводкой связываться не хотите.
Средняя сборка потребляет 100-300Вт, т е 600 уже обеспечит минимум 2х кратный запас. А с учетом что прогресс идет на уменьшение техпроцесса и тепловыделения, брать такой запас не логично.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 124
|
|
14.02.2019, 14:17 [ТС] | 17 |
средняя... А два зиона на одну мамку и две видеокарты ? Все может быть. Хотя может и не быть.
а как насчет TN-C-S ?
0
|
14.02.2019, 14:17 | |
14.02.2019, 14:17 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
17
Сильный нагрев дросселей Seasonic ECO-430 Bronze (SSR-430ST) Seasonic SSP-550RT или ZALMAN ZM600-TX Раскаляется вся обвязка транзисторов и 4-ех дросселей? Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи | |||||
Счётчик на базе сумматоров + регистров и генератора сигналов согласования.
Hrethgir 07.01.2025
Создан с целью проверки скорости асинхронной логики: ранее описанного сумматора и предополагаемых fast регистров. Регистры созданы на базе ранее описанного, предполагаемого fast триггера. То-есть. . .
|
Как перейти с Options API на Composition API в Vue.js
BasicMan 06.01.2025
Почему переход на Composition API актуален
В мире современной веб-разработки фреймворк Vue. js продолжает эволюционировать, предлагая разработчикам все более совершенные инструменты для создания. . .
|
Архитектура современных процессоров
inter-admin 06.01.2025
Процессор (центральный процессор, ЦП) является основным вычислительным устройством компьютера, которое выполняет обработку данных и управляет работой всех остальных компонентов системы. Архитектура. . .
|
История создания реляционной модели баз данных, правила Кодда
Programming 06.01.2025
Предпосылки создания реляционной модели
В конце 1960-х годов компьютерная индустрия столкнулась с серьезными проблемами в области управления данными. Существовавшие на тот момент модели данных -. . .
|
Полезные поделки на Arduino, которые можно сделать самому
raxper 06.01.2025
Arduino как платформа для творчества
Arduino представляет собой удивительную платформу для технического творчества, которая открывает безграничные возможности для создания уникальных проектов. Эта. . .
|
Подборка решений задач на Python
IT_Exp 06.01.2025
Целью данной подборки является предоставление возможности ознакомиться с различными задачами и их решениями на Python, что может быть полезно как для начинающих, так и для опытных программистов.
. . .
|
С чего начать программировать микроконтроллеры
raxper 06.01.2025
Введение в мир микроконтроллеров
Микроконтроллеры стали неотъемлемой частью современного мира, окружая нас повсюду: от простых бытовых приборов до сложных промышленных систем. Эти маленькие. . .
|
Из чего собрать игровой компьютер
inter-admin 06.01.2025
Сборка игрового компьютера требует особого внимания к выбору комплектующих и их совместимости. Правильно собранный игровой ПК не только обеспечивает комфортный геймплей в современных играх, но и. . .
|
Обновление сайта www.historian.by
Reglage 05.01.2025
Обещал подвести итоги 2024 года для сайта. Однако начну с того, что изменилось за неделю. Добавил краткий урок по последовательности действий при анализе вредоносных файлов и значительно улучшил урок. . .
|
Как использовать GraphQL в C# с HotChocolate
Programming 05.01.2025
GraphQL — это современный подход к разработке API, который позволяет клиентам запрашивать только те данные, которые им необходимы. Это делает взаимодействие с API более гибким и эффективным по. . .
|
Модель полного двоичного сумматора с помощью логических операций (python)
AlexSky-coder 04.01.2025
def binSum(x:list, y:list):
s=^y]
p=x and y
for i in range(1,len(x)):
s. append((x^y)^p)
p=(x and y)or(p and (x or y))
return s
x=list()
y=list()
|
Это мы не проходили, это нам не задавали...(асихронный счётчик с управляющим сигналом зад
Hrethgir 04.01.2025
Асинхронный счётчик на сумматорах (шестиразрядный по числу диодов на плате, но наверное разрядов будет больше - восемь или шестнадцать, а диоды на старшие), так как триггеры прошли тестирование и. . .
|