Соединение датчика температуры с ПЛК Siemens S7-300 по RS-48518.06.2021, 14:59. Показов 2437. Ответов 9
Метки нет (Все метки)
Здравствуйте! Могу ли я подключить датчик температуры по RS-485 с ПЛК Siemens S7-300? Если нет то как можно реализовать соединение
0
|
18.06.2021, 14:59 | |
Ответы с готовыми решениями:
9
IP защита ПЛК Siemens Simatic 300 Запрос к области памяти ПЛК siemens s 300 по сети Profibus Библиотека для обмена данными с ПЛК Siemens S7-300/400 [Siemens s7 314c 2dp] Корректная программа для ПЛК одной версии не записывается в ПЛК другой версии Выбор ПЛК с большим числом RS-485 |
11 / 10 / 1
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 139
|
|
18.06.2021, 20:33 | 2 |
Для начала нужно разобраться что такое датчик и что такое RS485
Добавлено через 6 минут Температура -> Дискретный сигнал -> Обработка сигнала и конвертация для передачи в RS485 -> ПЛК Добавлено через 2 минуты Аналоговый модуль или аналоговый вход на самом ПЛК, зачем вам RS485
0
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 84
|
|
19.06.2021, 12:00 [ТС] | 3 |
Lenc_Celt, Мне нужно чтобы показания с датчиков передались в Сименс, который прошит нечеткой логикой
0
|
11 / 10 / 1
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 139
|
|
19.06.2021, 15:34 | 4 |
Выше написано как
0
|
53 / 109 / 15
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 710
|
|
19.06.2021, 16:06 | 5 |
Извини, не в теме что есть ПЛК Siemens S7-300. Чуть подробнее о возможностях и какие присоединения поддерживает. От датчика сразу идет провод RS-485 ? Формат передаваемых данных и принимаемые команды известны? Прямо на ПЛК Siemens S7-300 разъема RS-485 нет? На компах по моему и сейчас имеется СОМ - порт. Это RS 232. 232 отличается от 485 в основном что передача и прием в нем идут по одной паре сначала что-то одно, потом другое. Ну и сигнал в каком именно направлении линия сейчас находится. Когда-то встречался с промышленными преобразователями 232 - 485. Сам правда не использовал, нужда отпала. Ну и преобразователь должен быть укомплектован драйвером. Впрочем если умеешь лазить по портам пользовательской программой, то можно все написать самому.
Уважаемый Lenc_Celt утверждает, что . Он прав. Можешь подоткнуть аналоговый выход датчиков к оцифровке прямо в ПЛК Siemens S7-300. И проигнорировать провода 485. Добрый совет. Перед соединениями устройств объедини их земли (заземли). Пережог в свое время много чего не сделав этого. Удачи. Всегда твой - Etien.
0
|
11 / 10 / 1
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 139
|
|
19.06.2021, 16:51 | 6 |
0
|
53 / 109 / 15
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 710
|
|
19.06.2021, 17:13 | 7 |
Безусловно. В боль-мень современных "датчиках" помимо собственно датчика часто ставится и стандартный интерфейс. В нашем случае я предположил что это RS-485. И описывают протокол обмена по этому интерфейсу. По крайней мере я так понял уважаемого NGenton.
Возможно я понял не правильно. У меня была кучка температурных датчиков когда-то. Был екзешник их опроса. Ни протокола опроса, ни команд управления не было. Как не было и текста екзешника. Предполагалось (кто-то когда-то от кого-то слышал), что там опрос по RS 485. Между "датчиками" и СОМ -портом компьютера стоял какой-то преобразователь. Аналогово сигнала с них я не видел вообще. После некоторых упражнений и попыток осмыслить что с этим добром делать, от них просто отказались. Всегда Ваш - Etien.
0
|
Модератор
|
|
19.06.2021, 22:45 | 8 |
Видел у Овен набор датчиков температуры, давления только с интерфейсом RS-485.
Если у топикстартера именно аналогичный датчик, то его, как и другие устройства с RS-485 к модулю связи CP341 из комплекта для S7-300. А дальше - какая-то программная обработка обмена по ModBus. А в самом общем виде, датчик температуры может быть - термосопротивлением - для них свои модули, - термопарой - для них другие модули, - с унифицированным токовым сигналом (с нормирующим преобразователем в клеммной головке) - для них модули SM331, - с выходным RS-485 - для них четвёртые модули (CP341). Также можно подключать датчики к нормирующим преобразователям (как в щите автоматики, так и в коммутационной головке датчика) и на модуль ввода ПЛК подавать уже унифицированный токовый сигнал. Названия модулей точно не скажу, т.к. самостоятельно не программировал S7-300, а те, которые привёл - нашёл на фотографиях разных объектов.
0
|
53 / 109 / 15
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 710
|
|
19.06.2021, 23:11 | 9 |
Когда-то имел дело еще с температурным датчиком резонансным по моему. Там кварц или нечто похожее. Со сменой температуры как-то меняется частота. Датчик работал с модулем управления, и с этим модулем был однозначно согласован. Смены датчиков и их модулей управления между собой невозможны. Диапазон измерений примерно комнатная температура. Точность примерно 0.1 градуса. Аналогового сигнала с датчика нет. Внешней калибровки не было. Читаемая цифра с модуля управления уже температура по Цельсию. При отрицательной температуре не пробовал. Описание уже не помню.
Ну это так, для полноты картинки. Всегда Ваш - Etien.
0
|
Модератор
|
|
19.06.2021, 23:23 | 10 |
Про экзотику.
Ещё в ВУЗе разбирал схему вентиляции для элеватора - схема управления на КР1816ВЕ51, а датчики - какие-то термосопротивления и интегральный таймер КР1006ВИ1 в режиме мультивибратора. Т.е. от датчика поступала частота, пропорциональная температуре зерна - так избавились от АЦП и измерительного моста. Но топикстартер, надеюсь, пользуется не экзотикой, а вполне массовым изделием.
0
|
19.06.2021, 23:23 | |
19.06.2021, 23:23 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
10
Организация обмена по сети RS-485 с ПЛК CP317 по протоколу Modbus ASCII Создание события при отключении датчика rs-485, ком-порт Модуль расширения RS-485 для ПЛК CompactLogix 5370 L3 1769-L33ER (Allen Bradley) Обмен данными c ПЛК Moeller-SC-CPU-201 (CodeSys) по Modbus-протоколу в сети RS-485 Подбор ПЛК и комплектующих SIEMENS Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |