С Новым годом! Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Электроника для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.80/5: Рейтинг темы: голосов - 5, средняя оценка - 4.80
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 43
1

Нужно найти готовую плату управления нагрузкой 220В по сигналу от низкотокового датчика

19.09.2024, 12:22. Показов 887. Ответов 13

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Задача: при появлении тока в низкотоковой цепи с постоянным током должен замыкаться контакт от 220 В. Низкотоковый диод 3-12 Вольт в сигнализации от двери, который загорается - далее нужно замыкать провод 220 В (фазу или ноль, тк это вилка от лампы, которая может быть перевернута. Поэтому цепи должны быть изолированы). Я так понимаю, на плате должен быть где-то на входе оптодиод, а на выходе семистор.
Хочу найти готовое решение, может плату на алиэкспресс/ озон и тд. Именно в этом просьба.
Проблема: то что я нахожу, хз с каким описанием, ничего не понятно, даже там где вход)) Я не электрик и не электронщик.
Не знаю, можно ли тут ссылки писать, то что я нашел, но похоже, оно работает в обратном направлении (когда есть 220В - тогда замыкается низкотоковая цепь, а мне нужно наоборот - когда загорается диод замыкать 220В): aliexpress.ru/item/1005002649343663.html
Спасибо
0
IT_Exp
Эксперт
34794 / 4073 / 2104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 32,602
Блог
19.09.2024, 12:22
Ответы с готовыми решениями:

Управление нагрузкой ~220В от МК
Необходимо подключить обычную гирлянду 220в к управлению RGB - контроллеру светодиодов. говоря...

Отправка SMS по сигналу датчика (под Linux)
ПО должно отправлять смс по сигналу с датчика подключенного к ПК через usb порт(причем пока мне не...

Твердотельное реле ~220В в разомкнутом состоянии выдает 50 вольт под нагрузкой
Здравствуйте. Сабж. Приобрел несколько твердотельных реле для того, чтобы управлять блоком...

Беспроводной блок управления нагрузками 220В
Приветствую. Ищу информацию о следующем девайсе. Требуется дистанционно (например, брелком) в...

13
662 / 359 / 55
Регистрация: 22.09.2023
Сообщений: 1,048
19.09.2024, 12:36 2
Нагрузка какая по цепи 220 В?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 43
19.09.2024, 14:19  [ТС] 3
Цитата Сообщение от Dushevny Посмотреть сообщение
Нагрузка какая по цепи 220 В?
Может несколько ламп, до 10 А в целом
0
3368 / 2461 / 560
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,916
19.09.2024, 16:19 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено TyPOY как решение

Решение

Цитата Сообщение от TyPOY Посмотреть сообщение
Хочу найти готовое решение ... Низкотоковый диод 3-12 Вольт в сигнализации от двери, который загорается - далее нужно замыкать провод 220 В ... до 10 А
Цена вопроса - 100 руб. и пара недель ожидания.
Нужно найти готовую плату управления нагрузкой 220В по сигналу от низкотокового датчика

Но этой плате, как и любой другой, потребуется питание.
Выбирать надо по напряжению и току AC (переменного тока). Если вдруг нет в описании, это написано на реле на картинке.
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 100

Размер: 9.8 Кб
Какое нужно питание - можно узнать там же. Например вот эта - на 5 В:
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 94

Размер: 8.8 Кб
Бывают на 5, 9, 12 и 24 В.
Питание можно взять от любого сетевого адаптера на такое напряжение. В том числе от того, от которого питается ваша "сигнализация от двери". Ток потребления там очень маленький, любой адаптер будет с огромным запасом. Выбираете на такое напряжение, каким вам удобнее питать.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 43
19.09.2024, 17:26  [ТС] 5
Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
Выбирать надо по напряжению и току AC (переменного тока).
Спасибо вам большое! Верно ли понимаю, что для этой платы не важно какой контакт от 200 Вольт я буду замыкать - ноль или фазу? Без разницы фаза или ноль - я могу их в любом порядке подключить к NС (normal close) и COM (по центру)

И правильно ли понимаю - не важно - фаза или ноль, но я подключаю только 1 провод (только фазу или только ноль) который будет замыкаться?
0
Модератор
10067 / 5408 / 3354
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 16,555
19.09.2024, 20:45 6
Да и да. Но, в целях безопасности, следует размыкать фазу.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 43
19.09.2024, 22:13  [ТС] 7
Плата изолирующая 2 цепи: низкотоковую справа и сеть переменного тока слева, которая будет разрываться в случае отсутствия сигнала по контакту LN справа
Характеристики: aliexpress.ru/item/1005005800865458.html
Питание справа + (VCC или DC+) и – (GND или DC-) от БП. In/ SIGNAL – контрольный, в моем случае сигнал - это питание от диода 5В из другой цепи, когда он загорается это реле должно включать лампу 220В.
1) Справа - нужно ли подключать 2й конец помимо in? Если да, то в GND? Смущает, что выхода только 3 и похоже, минус будет общий на 2 цепи (питания и контролируемую цепь с сигналом). Но может это нормально
2) Слева то, что будет разрывать цепь переменного тока. NO – normal open. NC – normal close. По центру COM.
Могу ли я подключить 220 Вольт слева, а именно или ноль или фазу? Что-то меня нейросети отругали, говорят нельзя фазу подключать, только ноль. Я не электронщик и не электрик, от природы немного туповат, но заранее признателен
Миниатюры
Нужно найти готовую плату управления нагрузкой 220В по сигналу от низкотокового датчика  
0
3368 / 2461 / 560
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,916
19.09.2024, 22:13 8
Цитата Сообщение от TyPOY Посмотреть сообщение
Без разницы фаза или ноль
Да.
Цитата Сообщение от TyPOY Посмотреть сообщение
я подключаю только 1 провод (только фазу или только ноль) который будет замыкаться?
Можно найти такую же плату с реле на две группы контактов и замыкать-размыкать и фазу, и ноль. Будет чуть дороже.
0
3368 / 2461 / 560
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,916
20.09.2024, 21:27 9
Лучший ответ Сообщение было отмечено OwenGlendower как решение

Решение

TyPOY, и снова здравствуйте.
1) GND конечно должен быть и от питания, и от источника сигнала. Естественно, оба GND соединены.
2) В предыдущей вашей теме вам всё правильно объяснили. Раз купили модуль с реле с одной группой контактов, а вилка у вас может быть вставлена как угодно, без соблюдения "ноль-фаза", то рвёте тот провод, какой удобнее. Или любой из двух. Тем более, что у вас там, если склероз не изменяет, обычная лампочка.
1
Модератор
10067 / 5408 / 3354
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 16,555
20.09.2024, 21:58 10
TyPOY, зачем плодите темы по одному и тому же вопросу? Это уничтожает контекст обсуждения. Оно Вам надо, чтобы никто не знал, о чём, собственно, речь?

Если Вы подключите GND и DC+ (или DC-) от выводов светодиода, то, возможно, модуль работать не будет. Ему нужно (по его описанию) подать пять вольт, поэтому подключать его нужно до гасящего резистора светодиода.
1
5430 / 2783 / 561
Регистрация: 07.11.2019
Сообщений: 4,565
23.09.2024, 06:23 11
Почему бы не использовать обычное твердотельное реле? Управляющий сигнал от 3В.
0
Модератор
10067 / 5408 / 3354
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 16,555
23.09.2024, 09:07 12
u235, можно. Но получится раз в пять дороже. И планируется подключать лампочку. За счёт конечного сопротивления твердотельного реле в разомкнутом состоянии, люминисцентные и светодиодные лампы с электронным балластом будут мерцать, придётся параллельно таким лампам ставить конденсатор.
1
5430 / 2783 / 561
Регистрация: 07.11.2019
Сообщений: 4,565
23.09.2024, 18:54 13
Ну не в 5 раз.. Реле на 25А, стоит 350р. доставка - завтра.
По поводу ламп: исходя из условия того, что ток до 10А, я предположил, что используются все же лампы накаливания, иначе зачем давать условия с таким огромным запасом... Светодиодные лампы общей мощностью 2.5кВт.. наверное, стадион можно освещать...
Вобщем к ТС вопрос, какие же лампы он хочет ставить и какой номинальный будет ток. До 10А это и 7А и 0.1А..
1
Модератор
10067 / 5408 / 3354
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 16,555
23.09.2024, 20:17 14
Ну, хорошо, не в пять раз, а в четыре раза. Твердотельное реле можно найти за 350, релейный модуль за 80. Насчёт ламп. Лампы накаливания фактически устарели. Их имеет смысл применять только в жёстких условиях эксплуатации. А светодиодные и люминисцентные с электронным балластом (таких сегодня большинство) - да хоть 10 киловат, всё равно будут мерцать: сначала по-любому зарядится конденсатор сетевого выпрямителя (балласт ещё не запустился,и ничего не потребляет). После того, как конденсатор зарядится вольт эдак до 200, балласт попытается запустить лампу, и она загорится. Да, конденсатор сетевого выпрямителя, конечно же, тут же разрядится, но лампа моргнёт. И это будет повторяться периодически. И чем больше мощность лампы, тем большим конденсатором её придётся шунтировать, чтобы не дать зарядиться конденсатору сетевого выпрямителя до напряжжения зажигания лампы.

Получается, твердотельное реле в данном случае применять смысла нет.
1
23.09.2024, 20:17
BasicMan
Эксперт
29316 / 5623 / 2384
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 30,364
Блог
23.09.2024, 20:17
Помогаю со студенческими работами здесь

Подобрать материнскую плату под почти готовую конфигурацию
Доброго времени суток. Уже есть в наличии: AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz/16MB Sapphire PCI-Ex Radeon...

Схема автоматического управления нагрузкой 35 кВ
Не совсем ТОЭ, но не знаю больше куда написать. Нужна схема автоматического управления нагрузкой...

Модуль управления индуктивной нагрузкой
Собственно хочется сделать бюджетный контроллер для управлением индуктивной наргузкой (асинхронный...

Альтернатива реле для управления нагрузкой
Предположим у меня есть одна ножка микроконтроллера, и я хочу ей включать кукую нибудь нагрузку,...

Подружить Arduino и Пульт RF для управления нагрузкой
Нам понадобится: 1) Arduino UNO, куда без микроконтроллера 2) Приёмник mx-rm-5v, брать строго...

mega8 - таймер управления нагрузкой(нид хелп)
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане начал свой первый проект на авр. (прошу сильно не...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
14
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Как создавать приложения для iOS/iPhone
InfoMaster 12.01.2025
Введение в разработку iOS-приложений Разработка приложений для iOS открывает огромные возможности в мире мобильных технологий. С каждым годом количество пользователей iPhone и iPad растет,. . .
Как использовать Kotlin в Android разработке
InfoMaster 12.01.2025
Язык программирования Kotlin, разработанный компанией JetBrains, стал неотъемлемой частью современного мира Android-разработки. Первоначально представленный в 2011 году, Kotlin был официально. . .
Использование Go (Golang) в backend разработке
InfoMaster 12.01.2025
Язык программирования Go (Golang), разработанный компанией Google, стал важным инструментом для разработчиков программного обеспечения, особенно в области бэкенд-разработки. С момента своего. . .
Как работать с Laravel в PHP
InfoMaster 12.01.2025
Введение в Laravel Laravel представляет собой современный PHP-фреймворк с открытым исходным кодом, который значительно упрощает и ускоряет процесс разработки веб-приложений. Этот фреймворк был. . .
Как программировать под HCL Notes и создавать свои продукты на ее основе
InfoMaster 11.01.2025
HCL Notes (ранее известный как IBM Notes и Lotus Notes) представляет собой мощную платформу для разработки корпоративных приложений, которая сочетает в себе функции электронной почты, календаря,. . .
Как работать с SVN (Subversion)
InfoMaster 11.01.2025
Введение Система контроля версий является неотъемлемой частью современного процесса разработки программного обеспечения. Она обеспечивает управление изменениями в коде, позволяет отслеживать. . .
Использование GraphQL в JavaScript
InfoMaster 11.01.2025
Введение в GraphQL и его преимущества В современной разработке веб-приложений эффективный обмен данными между клиентом и сервером играет ключевую роль. GraphQL представляет собой язык запросов и. . .
Администрирован­­­­ие Git, продвинутые техники работы с Git
InfoMaster 11.01.2025
Основы управления репозиторием Эффективное управление Git-репозиторием требует глубокого понимания механизмов контроля доступа и инструментов администрирования. Рассмотрим ключевые аспекты. . .
Что такое HCL Notes и как с ним работать
InfoMaster 10.01.2025
HCL Notes (ранее известный как IBM Notes и Lotus Notes) представляет собой комплексную платформу для совместной работы и обмена информацией в корпоративной среде. Это многофункциональное решение,. . .
Как работать с Git из Windows и Visual Studio
InfoMaster 10.01.2025
Работа с Git в Windows Работа с Git в операционной системе Windows может быть осуществлена с помощью различных инструментов, каждый из которых обладает своими уникальными возможностями и. . .
Аналог оператора switch case в Python
InfoMaster 10.01.2025
Оператор switch case используется в программировании для выбора одного из нескольких вариантов исполнения кода. Однако в языке Python этот оператор отсутствует. Понимание аналогов switch case в. . .