Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Ремонт кондиционеров
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31

Кондиционер мобильный TCL TAC-09, перестал отводиться конденсат, начал останаливаться Ft

18.06.2024, 05:47. Показов 7044. Ответов 11
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте, кондиционер начал останавливаться с ошибкой Ft - переполнение лотка сбора конденсата. сливаю конденсат, работает с пол часа и снова останавливается.
насколько понимаю у исправного конд-ра конденсат отводится с горячим воздухом, в том году почти всё лето отработал не выключаясь а вчера включил и вот такая ерунда, есть у кого какие мысли как починить?

Добавлено через 55 минут
полная модель TCL TAC-09CPA/RM(MZ)
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
18.06.2024, 05:47
Ответы с готовыми решениями:

Мобильный кондиционер
Подскажите пожалуйста куда делается отвод капающей воды у таких кондиционеров. Или у них другой принцип действия, отличный от кондиционеров...

Не охлаждает мобильный кондиционер
Доброго времени суток. Мобильный кондиционер (Zanussi zacm-07 sn/sn1) не охлаждает. Покупал в прошлом году, тогда и охлаждал отлично....

Мобильный кондиционер BORK Y 502
Подумываю купить мобильный кондиционер, так как летом мы половину времени проводим на даче, а половину дома. А устанавливать и туда и туда...

11
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31
04.07.2024, 08:58  [ТС]
со сливом конденсата 2 жарких недели пережил нормально, но что могло с ним случиться...
0
4053 / 2664 / 583
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 9,514
06.07.2024, 09:55
Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
что могло с ним случиться
C вентилятором всё в порядке, поток воздуха нормальный, не снизился?
0
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31
06.07.2024, 15:23  [ТС]
Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
поток воздуха нормальный, не снизился?
дует вроде хорошо.
0
4053 / 2664 / 583
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 9,514
06.07.2024, 19:02
Ну, раз с виду всё в порядке, считайте, что в этом году воздух слишком влажный, а аппарат просто не расчитан на испарение такого количества влаги.
Тем более, что и разработчик данной модели видимо что-то такое подозревал, раз предусмотрел ручной слив.

Есть древние народные мудрости: "Работает - не трогай". "Сломается - будем чинить".
0
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31
22.07.2024, 08:48  [ТС]
Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
что и разработчик данной модели видимо что-то такое подозревал, раз предусмотрел ручной слив.
ну он с функцией осушения же, вывод должен быть, а вот лотка для конденсата нету.

Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
Есть древние народные мудрости: "Работает - не трогай". "Сломается - будем чинить".
ну наверное так и поступлю
0
4053 / 2664 / 583
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 9,514
22.07.2024, 17:05
Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
дует вроде хорошо.
На всякий случай, если вы не про тот вентилятор. Я имел в виду поток воздуха в выводную трубу горячего воздуха. Может там на лопастях или решётке мох нарос и не продувает?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.09.2025
Сообщений: 1
11.09.2025, 16:32
Решили пробелму? Такая же фигня появилась. 2 года сливал раз в пару месяцев воду и все было норм. А сейчас через 20-30 минут стопится. Читал, что он как-то гоняет внутри эту воду и скорее всего умер насос или моторочик какой-то
0
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31
17.09.2025, 12:25  [ТС]
Цитата Сообщение от Belkaaa Посмотреть сообщение
Решили пробелму?
к сожалению нет, хотя я просто ничего не делал

никто ничего толкового не ответил, информации толком не нашёл, просто так сам пока не решился разбирать.

поставил его на табуретку, к дренажу который вроде как для осушителя прицепил шланг, так пользовался какое то время, потом и так начал останавливаться, переделал шланг на самый нижний дренаж, так очередное лето проработал без проблем.

может на след. год попробую хоть частично разобрать.

если решите проблему то не забудьте поделиться решением
0
4053 / 2664 / 583
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 9,514
18.09.2025, 00:38
Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
если решите проблему то не забудьте поделиться решением
Вообще-то вы уже решили и поделились:
Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
переделал шланг на самый нижний дренаж, так очередное лето проработал без проблем.
Ну если конденсата из воздуха столько, что он не успевает испаряться, что тут ещё придумаешь?
Вас же не смущает, что со всех внешних блоков сплит-кондиционеров капает?
0
7 / 6 / 1
Регистрация: 30.05.2024
Сообщений: 31
18.09.2025, 03:57  [ТС]
Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
Ну если конденсата из воздуха столько, что он не успевает испаряться, что тут ещё придумаешь?
ну что-то же с ним происходит, может засирается и надо чистить, хз. по началу же вообще работал без внешнего отвода, потом перестал. потом нормально работал с верхней сливной трубкой, потом перестал. сейчас работает с нижней, если будет и дальше работать то и пускай хоть так работает, если другого решения не найдётся
0
4053 / 2664 / 583
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 9,514
18.09.2025, 22:00
Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
ну что-то же с ним происходит
Ну давайте ещё раз подумаем.
Ошибка "Ft - переполнение лотка сбора конденсата". Чтоб лоток не переполнился, куда должна вода деться без слива? - Испариться. Какой там механизм испарения? - Естественное испарение холодного конденсата. Ну чуть подогрев есть выходящим горячим воздухом. В этом узле ничего подозрительного не замечено - ни поток, ни температура выбрасываемого воздуха не изменились. Ну и что там теоретически можно засорить/заткнуть, чтобы на испарение повлияло?

Одна мысль есть, но она так себе... Неоткуда там ему взяться...
Если в лоток натекло масло, и на поверхности образуется масляная плёнка, испарение будет затруднено.
Действие прравда требуется то же - лоток помыть.

Добавлено
А, ещё одна мысль есть.
Почистить датчик переполнения лотка.
Кстати, в явном виде тут так и не оговорили... А физически лоток действительно переполняется, или это только датчик срабатывает?
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
18.09.2025, 22:00
Помогаю со студенческими работами здесь

Как выбрать мобильный кондиционер?
Не за горами дача, и в этом году мы решили туда поехать подготовленными, хотим купить мобильный кондиционер, который легко взять с собой и...

Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12?
Здравствуйте. Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12? Появился неприятный запах внутри. Хочу посмотреть, может, почистить...

мобильный кондиционер Electrolux EACM-09E/R s.n. C10102702030832210240, ошибки Р1 и Р2
Кодиционер EACM-09E/R(продуктового номера нет) сразу при включении на дисплее Р1 и мигает красная лампочка наполнения tank full",...

Начал течь кондиционер: что делать?
Начал течь кондер что посоветуете сделать самому?

Кондиционер перестал холодить
Добрый день уважаемые пользователи и знатоки форума. В августе 2016 года я приобрел в фирме по продаже и установке кондиционеров новый...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
12
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Модель заражения группы наркоманов
alhaos 17.04.2026
Условия задачи сформулированы тут Суть: - Группа наркоманов из 10 человек. - Только один инфицирован ВИЧ. - Колются одной иглой. - Колются раз в день. - Колются последовательно через. . .
Мысли в слух. Про "навсегда".
kumehtar 16.04.2026
Подумалось тут, что наверное очень глупо использовать во всяких своих установках понятие "навсегда". Это очень сильное понятие, и я только начинаю понимать край его смысла, не смотря на то что давно. . .
My Business CRM
MaGz GoLd 16.04.2026
Всем привет, недавно возникла потребность создать CRM, для личных нужд. Собственно программа предоставляет из себя базу данных клиентов, в которой можно фиксировать звонки, стадии сделки, а также. . .
Знаешь почему 90% людей редко бывают счастливыми?
kumehtar 14.04.2026
Потому что они ждут. Ждут выходных, ждут отпуска, ждут удачного момента. . . а удачный момент так и не приходит.
Фиксация колонок в отчете СКД
Maks 14.04.2026
Фиксация колонок в СКД отчета типа Таблица. Задача: зафиксировать три левых колонки в отчете. Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) / / . . .
Настройки VS Code
Loafer 13.04.2026
{ "cmake. configureOnOpen": false, "diffEditor. ignoreTrimWhitespace": true, "editor. guides. bracketPairs": "active", "extensions. ignoreRecommendations": true, . . .
Оптимизация кода на разграничение прав доступа к элементам формы
Maks 13.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на нетиповом документе, разработанного в конфигурации КА2. Задачи, как таковой, поставлено не было, проделанное ниже исключительно моя инициатива. Было так:. . .
Контроль заполнения и очистка дат в зависимости от значения перечислений
Maks 12.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "ПланированиеПерсонала", разработанного в конфигурации КА2. Задача: реализовать контроль корректности заполнения дат назначения. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru