0 / 0 / 0
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 64
|
|
Выгорают порты на устройствах04.04.2017, 18:35. Показов 7879. Ответов 12
Метки нет (Все метки)
Приветствую уважаемые, подскажите пожалуйста почему между офисами сгорают порты по очереди то на коммутаторе то на роутере с периодичностью в 3-5 дней. (растянута витая пара UTP кат.5e медная с тросом Krauler) Красным помечено соприкосновение с силовым кабелем. Зеленым цветом - телефония.
На стороне коммутатора уже установили устройство грозозащиты РГ5G. На стороне роутера в процессе.. Что можно сделать в этом случае? если не затруднит рассказать так сказать "на пальцах" что делать, чтобы этого не происходило. СПАСИБО!
0
|
|
| 04.04.2017, 18:35 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
12
Samsung NP305E7A выгорают Выгорают пиксели на Amoled Выгорают резисторы на плате indesit 0254.10 (345565) |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 64
|
|
| 04.04.2017, 19:05 [ТС] | |
|
0
|
|
|
504 / 247 / 75
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 747
|
|
| 04.04.2017, 22:25 | |
|
Дима0007, попробуйте использовать экранированную витую пару, а экран заземлить. Кроме того надо померить напряжение между сетевыми устройствами. В больших офисах вобще возможно питание от различных силовых трансформаторов, а значит между сетевыми узлами может быть не только большое напряжение (до ~0.4 кВ) но и может возникать значительные токи при коммутациях. Тогда необходима гальваническая развязка, например, оптический канал связи.
Самым простым решением может быть подключение сети на общую землю (всех сетевых узлов и экранов сетевых кабелей). Причём чем больше сеть тем надёжнее должна быть земля. Наилучшим решением является использование заземления выполненного при строительстве здания (если есть), но опять отмечу, что если питание сетевых узлов осуществляется от различных высоковольтных трансформаторов, то поможет только гальваническая развязка. Кстати будьте аккуратны в больших сетях могут быть приличные токи и напряжения, достаточные для глубокой прожарки не только сетевых карт, но и сетевых администраторов.
0
|
|
|
11438 / 7007 / 1903
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 29,402
|
|
| 05.04.2017, 08:06 | |
|
а я бы оптику кинул + sfp или два конвертера (зависит от того, какое сейчас сетевое оборудование установлено) и всего делов
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 64
|
|
| 05.04.2017, 11:51 [ТС] | |
|
insect_87, оптику, чтобы просто раздавать инет? роутер и коммутатор прова.
0
|
|
|
11438 / 7007 / 1903
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 29,402
|
|
| 05.04.2017, 12:22 | |
|
0
|
|
|
5605 / 2215 / 474
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 9,403
|
|
| 05.04.2017, 20:24 | |
|
походу у меня что то аналогичное происходит, но тут оборудование моё.
![]() 2 ТД с растяжкой, всего 20 метров кабеля. Но.... на первой ТД "подгорел" порт Ethernet через 2 мес, а 2-я ТД - похожая проблема (нет доступа по ethernet) - через 10 мес. (ТД - mikrotik SXT Lite 5) Обе ТД заземлены на общедомовой контур (полоса металла). Витуха не заземлена - экрана нет. Но..... точно такие же линки на таком же оборудовании, при использовании аналогичных материалов, в том же географическом расположении (городе), теми же руками настроены и работают годами.
0
|
|
|
Модератор
2609 / 747 / 160
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 2,956
|
|
| 09.04.2017, 19:03 | |
|
Доступные варианты:
Поставить грозо защиту. Разделить здания оптикой. Поставить защиту подороже комутатор с PoE ~+5т.р. в каждое устройство (Или любая грозозащита Ethernet). + Шины заземления. От самых дорогих до самых дешёвых (не надёжных).
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 64
|
|
| 10.04.2017, 06:28 [ТС] | |
|
Установил на двух концах Ethernet РГ5G -7 дней полет нормальный))
0
|
|
|
5605 / 2215 / 474
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 9,403
|
|
| 10.04.2017, 08:50 | |
|
Дома у меня на линке 560 метров (4 года работает) установлены эти модули, при чем на многоэтажке не заземлено, тупо на крепление прикручен провод заземления:
Кликните здесь для просмотра всего текста
А вот на объекте, где походу выгорели ethernet порты на девайсах (линку меньше года), вот эти, тут заземление сделано почти по ГОСТу: Кликните здесь для просмотра всего текста
ХЗ, что думать....
0
|
|
|
5605 / 2215 / 474
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 9,403
|
|
| 10.04.2017, 08:52 | |
|
0
|
|
| 10.04.2017, 08:52 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
13
Варочная панель Whirlpool AKT 860. При включении выгорают резисторы R101 и R102. Поиск схемы результатов не дал Закрыть порты на серверном терминале (какие порты в данном случае можно закрыть?) Двигатели в устройствах Маштабирование на мобильных устройствах
Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
WordPad для Windows 11
Jel 10.01.2026
WordPad для Windows 11
— это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из. . .
|
Classic Notepad for Windows 11
Jel 10.01.2026
Old Classic Notepad for Windows 11
Приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более. . .
|
Почему дизайн решает?
Neotwalker 09.01.2026
В современном мире, где конкуренция за внимание потребителя достигла пика, дизайн становится мощным инструментом для успеха бренда. Это не просто красивый внешний вид продукта или сайта — это. . .
|
Модель микоризы: классовый агентный подход 3
anaschu 06.01.2026
aa0a7f55b50dd51c5ec569d2d10c54f6/
O1rJuneU_ls
https:/ / vkvideo. ru/ video-115721503_456239114
|
|
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ФедосеевПавел 06.01.2026
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ВВЕДЕНИЕ
Введу сокращения:
аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до. . .
|
Модель микоризы: классовый агентный подход 2
anaschu 06.01.2026
репозиторий https:/ / github. com/ shumilovas/ fungi
ветка по-частям.
коммит Create переделка под биомассу. txt
вход sc, но sm считается внутри мицелия. кстати, обьем тоже должен там считаться. . . .
|
Расчёт токов в цепи постоянного тока
igorrr37 05.01.2026
/ *
Дана цепь постоянного тока с сопротивлениями и напряжениями. Надо найти токи в ветвях.
Программа составляет систему уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа и решает её.
Последовательность действий:. . .
|
Новый CodeBlocs. Версия 25.03
palva 04.01.2026
Оказывается, недавно вышла новая версия CodeBlocks за номером 25. 03. Когда-то давно я возился с только что вышедшей тогда версией 20. 03. С тех пор я давно снёс всё с компьютера и забыл. Теперь. . .
|