1 / 1 / 1
Регистрация: 29.02.2016
Сообщений: 9
|
|
1 | |
KTP600 Basic mono PN01.03.2016, 14:43. Показов 2659. Ответов 10
Метки нет (Все метки)
Имеется конвейерная установка состоящая из 7 конвейеров . Управляется с панели KTP600 Basic mono PN и 3 кнопками - сброс , пуск и стоп. После включения главного выключателя шла загрузка на панели, после чего кнопкой СБРОС все приводилось в норму. После этого на панели задавали скорость конвейера и нажимали на кнопку ПУСК. С недавнего времени появилась проблема -не возможно изменить скорость - при прикосновении к панели управления происходит переход на страницу сбоев, само собой на ней нет никаких сбоев ,но как не стараешься перейти на другую страницу - панель не реагирует.
У меня вопрос это проблема тачскрина или же программы установленной на панели?
0
|
01.03.2016, 14:43 | |
Ответы с готовыми решениями:
10
HMI KTP600 Mono 2.8 Profiler ошибка при запуске [Mono] Библиотека для Free Basic, аналог функций Pure Basic диалект языка basic- Gw basic .Помогите решить задачу Объясните поведение basic таймера ( basic timer ) |
572 / 141 / 37
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 403
|
|
02.03.2016, 06:38 | 2 |
К производителю оборудования обращались? Что он Вам ответил?
0
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 29.02.2016
Сообщений: 9
|
|
02.03.2016, 09:51 [ТС] | 3 |
Производитель панели С ИМЕНС
0
|
572 / 141 / 37
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 403
|
|
02.03.2016, 10:55 | 4 |
Ясно лошадь, раз рога. А конвеер-то кто делал? Неужели Вы думаете, что это Сименс программировал Вам панель и контроллер для конвеера?
0
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 29.02.2016
Сообщений: 9
|
|
02.03.2016, 14:29 [ТС] | 5 |
да какой-то итальянец приезжал
но это было при страых хозяевах и связей нет Добавлено через 4 минуты и еще могу добавить что управляется все с 6ES7 151-8AB01-0AB0 c IM151-8 PN/DP CPU
0
|
572 / 141 / 37
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 403
|
|
02.03.2016, 15:12 | 6 |
Исходя из Ваших условий могу предложить на выбор кучу вариантов:
1. Нарушена связь панели с контроллером. 2. Неисправна панель. 3. Неисправен контроллер. 4. Отсутствует связь с каким-то исполнительным приводом. 5. Неисправен какой-то исполнительный привод. 6. Кончился срок эксплуатации программы Вашего устройства. 7. Другое. Больше ни чего из Вами сказанного я назвать не могу.
0
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 29.02.2016
Сообщений: 9
|
|
02.03.2016, 17:40 [ТС] | 7 |
Думаю не исправна панель.
В итоге вопрос , скажите пожалуйста можно поменять на любую панель или только на такую же? так как в наличии имеется другая панель. И еще ,как скачать и установить программу на другую панель?
0
|
572 / 141 / 37
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 403
|
|
02.03.2016, 19:41 | 8 |
1. Приобрести, установить на компьютер, изучить WinCC.
2. Приобрести кабель MPI. 3. Подключить компьютер в среде WinCC к панели с помощью кабеля MPI. 4. Активировать соединение. 5. Попробовать скачать проект. 6. Если проект скачается, то перегрузить его в новую панель. 7. Если попросит ввести пароль, то можете выбросить панель или ищите производителя программы.
0
|
Почетный модератор
|
|
02.03.2016, 20:04 | 9 |
с этого ничего не может управляться, это интерфейсный модуль для удаленной периферии.
ищите PLC в вашей системе. хотя если проект в панели испортился, а у вас нет проекта или хотя бы образа - то мало чем поможет. ИМХО.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 5
|
|
25.09.2016, 09:46 | 10 |
При таких симптомах проблема на 99% в панели. В процессе эксплуатации для нажатия на экранные кнопки скорее всего использовали какой-то острый предмет, матрица на таких панелях резистивная и это привело к ее повреждению. Если демонтировать панель со щита и посмотреть на поверхность экрана под небольшим углом, то наверняка можно заметить дефекты на поверхности в области экранных кнопок.
Возможен, конечно, вариант, что сбилась калибровка. Но это маловероятно. Чтобы попробовать восстановить калибровку снимите питание с панели, через некоторое время (30-40 сек) подайте питание. Во время загрузки появится системное меню, не ждите пока начнется загрузка проекта, а сразу войдите в конфигурацию, там найдите пункт калибровка и попробуйте откалибровать. Панели под рукой нет, поэтому точно не помню где что находится. Если откалибровать не удастся, то значит нужно менять панель. Из старой панели нужно выкачать проект. Для этого устанавливаете WinCC или целиком TIA Portal. Там есть утилита ProSave. С помощью нее скачиваете проект из старой панели и заливаете в новую. По поводу замены: попробуйте залить в запасную, которая у вас имеется, но если она отличается, то должна быть как минимум Basic и с диагональю больше, чем существующая. Результат не гарантирую, т.к. сам не пробовал. Еще один вариант с помощью TIA Portal выгрузить проект из контроллера(ов) и, если проект не запаролен, можно заново сделать проект панели. Но это уже совсем другая история...
0
|
Почетный модератор
|
|
25.09.2016, 09:55 | 11 |
ну тач то вполне заменяется (хотя бы временно) обычной ЮСБ мышью.
0
|
25.09.2016, 09:55 | |
25.09.2016, 09:55 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
11